Дискусия относно строителните стандарти за набори от защитни генератори

Jul 29, 2025 Остави съобщение

Като критично оборудване за захранване, качеството на конструкцията на защитните генератори директно влияе върху оперативната надеждност и безопасност. По време на строителството трябва да се придържат строго стандартизирани процедури, за да се осигури стабилна работа в тежки среди.


Изисквания за строителство на фондация

Фондацията за инсталиране на генератор трябва да бъде конструирана от отлив бетон с степен на якост не по -малко от C25, а толерантността на основата на плоскостта трябва да се контролира в рамките на ± 3 мм/м². Отклонението на инсталационното положение на вградените компоненти не трябва да надвишава ± 5 мм от стойността на дизайна и трябва да се инсталират вибрационни амортисьори. Вибрационната преносимост трябва да бъде по -малка от 0,2. Системата за заземяване използва двойна връзка на поцинкована плоска стомана и фундаментна армировка, като устойчивостта на заземяване строго се ограничава до не повече от 4Ω.


Стандарти за защитна структура

Защитният корпус трябва да отговаря на IP54 или по -високи нива на защита, със стоманена дебелина на плочата, по -голяма или равна на 2 мм. Съединенията трябва да бъдат непрекъснато заварени, като височината на заваряването не е по -малка от дебелината на родителския материал. Вентилационните жалузи трябва да бъдат оборудвани с екрани от насекоми от неръждаема стомана (бленда по -малка или равна на 2 мм). Пожарните амортисьори трябва да бъдат инсталирани в входа на въздуха и изпускателните канали, с температурно съпротивление 280 градуса за 30 минути. Входът и контактите на кабелите трябва да бъдат свързани с помощта на експлозия - гъвкав тръбопровод, като компресията на уплътнителния каучуков пръстен се контролира в рамките на 30%-50%.

 

Спецификации за електрическа инсталация

Маршрутизиране на кабела от генератора, зададен към кабинета за разпределение, трябва да отговаря на IEC 60502, с минимална фаза - до - фаза и разстояние на земята от 300 мм. Кръстът - Секционната площ на проводника на контролната верига трябва да бъде по -голяма или равна на 1,5 мм², а захранващите кабели трябва да използват мед - Core Cross - свързана изолация на полиетилен (тип YJV). 20% марж трябва да бъде запазен за текущия капацитет. Всички терминали за окабеляване трябва да са с тенекия -, а стойностите на въртящия момент трябва да отговарят на техническото ръководство на производителя на оборудването.

 

След инсталирането трябва да се проведе 72 - час пълен - тест за натоварване, наблюдение на параметрите на ключовите ключове, като вибрация (по -малко или равна на 4,5 мм/сек) и повишаване на температурата (по -малко или равно на 65K). Трябва да се създаде пълна система за документация, съдържаща инсталационни записи и тестови данни, за да предостави надеждна основа за последваща поддръжка. Строгото прилагане на стандартите е от съществено значение за дългосрочната и стабилна работа на наборите от защитни генератори.